临沂市三河口祊河隧道截渗工程施工方案
三河口祊河隧道截渗高喷灌浆轴线长度为:2579米,灌浆顶高程64.0,底高程入岩0.5米,总灌浆长度约3万延米。
1、布孔设计
在围堰迎水侧,布设一排高喷孔,孔间距为1.2m,入岩0.5m。高喷采用两管法施工。高喷灌浆分两序进行。先施工Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔,先导孔最先施工。Ⅰ序孔为旋喷、Ⅱ序孔为摆喷,施工程序为钻孔、下置喷射管、喷射提升、成桩成板,形成一道连续墙。示意如图。
``
Ⅰ序孔     Ⅱ序孔    
                      
2、施工方法      
高压喷射灌浆施工流程如下:
2.1  浆    液
2.1.1 浆液材料

(1) 高喷灌浆所采用的水泥品种和标号,根据工程目的和需要确定。采用普通硅酸盐水泥,其标号325级。
(2) 高喷灌浆所用水泥符合有关质量标准,施工过程中抽样检查。不使用受潮结块的水泥。
(3) 高喷灌浆用水采用沂河河水。
(4) 高喷灌浆浆液使用水泥浆。

2.2   机 具 和 设 备
2.2.1高喷灌浆机具
造孔采用XY-2型地质钻机,高压喷射灌浆采用GP-5高喷台车,辅以高压灌浆泵、空压机、水泥浆搅拌机等。
(1)高喷灌浆所用的喷射管、喷头和送液器(亦称高压水龙头),密封可靠、装卸简便。喷射管体连接顺直。喷头定向准确。
(2) 高压喷嘴的出口直径与设计压力和流量值相适应。采用耐磨材料按图所示结构制造。
2.2.2 高喷灌浆设备

(1) 搅拌机的性能和搅拌能力与所用浆液类型和需浆量相适应,且能保证浆液拌制均匀。
(2) 储浆桶能满足连续供给高喷灌浆浆液的需要。
(3)灌浆泵和高压水泵的性能与所灌介质的类型、浓度和供浆量、供水量相适应,其额定压力不小于设计规定压力的1.2倍。
(4)在各类泵或输送管路上安装压力表以检测压力。使用压力在压力表最大标值1/3~3/4之间。压力表定期进行检定,不合格的严禁使用。
(5) 空气压缩机的供风量和额定压力不小于设计规定值;供风管路上设有测量风量的仪表。
(6)高喷台车的旋转、提升速度和摆动角度能满足设计要求,并与孔深相适应,采用无级调速高喷台车和高塔架台车。




2.3 主要施工参数

高喷施工参数


项目    双管法
孔深    入岩0.5m
孔间距    1.2m
钻孔斜度    ≤0.5%
气    压力    ≥0.7Mpa
    流量    0.6-1.2m3/min
浆    水灰比    1.3:1
    压力    ≥35 Mpa
    流量    70-100L/min
    密度    1.39-1.42g/cm3
提升速度    8~10 cm/ min
旋喷    转速    6.4-13r/min
摆喷    摆速    6.4-13次/min
    摆角    30°
入岩返浆时间    2min

Ⅰ序孔完成,做相邻Ⅱ序孔的时间间隔≥24h







2.4 具体操作流程

① 定孔
在平面上按设计孔位进行放线定位,按Ⅰ序孔、Ⅱ序孔进行编号。先施工Ⅰ序孔。
② 造孔
将钻机移至放好的孔位上,使钻头中心对准孔位中心,调平钻机。泥浆护壁钻孔。钻进过程中必须随时注意观察钻机的工作情况,以便发现问题及时纠正,直至钻至入岩0.5m。
③下喷射管
将高喷台车移至孔位、对准孔位中心,先进行地面试喷。为防止气喷嘴堵塞,下管前可用胶布包扎,可用1Mpa水压下管,下到设计深度后,用水平尺检查垂直度。
④制浆
制浆站严格按照监理人批准的水灰比1.3:1配制并拌制水泥浆。每罐测量一次浆液比重,并详细记录。在灌浆过程中连续搅拌,浆液过筛后使用。
(1) 制浆材料称量可采用重量或体积称量法,其误差不大于5%。
(2) 水泥浆的搅拌时间,使用高速搅拌机应不少于30s;普通搅拌机不少于90s。自制备至用完的时间少于4h。
(3) 浆液在过筛后使用, 并定时检测其密度。
(4) 浆液温度控制在5~40℃之间。
附:
制浆站配料计算表
水灰比    浆液比重(kg/L)    桶内水深(cm)    水泥(袋)    水泥浆量(L)    备注
1.3:1    1.408    42.2    10    852.2    
袋装水泥每袋50kg,制浆桶直径(Φ=1.4m)。
1cm桶深的水重G=3.14×0.7×0.7×0.01×1000=15.386kg
r浆= r灰×(1+n)/(1+ n×r灰)
⑤ 喷射提升
喷管下至设计深度后,开始送入符合要求的气、浆,待孔内浆液冒出孔口后,随即按旋(摆)喷的工艺要求提升注浆管,由下而上注浆。在灌浆过程中要特别注意孔口冒浆情况,如孔口出现漏浆现象,说明地层中空隙大或有集中漏水现象,及时采取措施,如充砂或掺外加剂等措施,以确保桩的连续性。
⑥ 回灌
待喷射管提出地面后,在原孔位利用水泥浆进行回灌,直至孔内浆液面不下降为止,以确保施工质量。
⑦ 冲洗
喷射结束后,及时将各管路冲洗干净,以防堵塞。
4.1  施工质量控制方法
①在施工前,做好技术交底,明确技术措施。
②施工前根据现场环境和地下埋设物的位置等情况,复核高压喷射注浆的设计孔位。精确测量放样,孔位误差小于50毫米,钻孔深度入岩0.5米,成孔偏斜率小于0.5%。
③钻孔至岩面内0.5m后提钻,报请监理工程师核实孔深。
④对浆液配比严格控制,做到挂牌施工,每盘检测一次浆液比重。
⑤认真做好各桩的施工记录和工程意外情况。
⑥认真组织开展施工班组的质量自检、互检、交接班检查,严格奖惩制度。
⑦实行岗位责任制,贯彻全面质量管理
⑧特殊情况处理
a塌孔:在钻孔时,出现塌孔或不返水,查明原因,详细记录层深。处理方法用粘土充填固壁,以顺利成孔和保证孔壁稳定。
b喷浆中断:在喷浆过程中,供浆必须连续,一旦中断,将喷浆管下沉到停浆点以下进行复喷,保证桩体的完整性。
c冒浆:在喷射注浆过程中,观察冒浆的情况,以及时了解土层情况,喷射注浆的大致效果和喷射参数是否合理。二重喷射注浆,冒浆量小于注浆量20%为正常现象;超过20%或完全不冒浆时,查明原因并采取相应的措施。若系地层中有较大空隙引起的不冒浆,可增大注浆量;如冒浆过大,可减少注浆量或加快提升和回旋速度。对冒浆妥善处理:对施工时从孔冒出的浆液引流流入沉淀池中。
d凹浆处理:及时进行回灌处理。
4. 2本施工方法引用标准和规范规程
《堤防工程设计规范》GB50286-98;
《堤防工程施工规范》SL260-98;
《软土地基深层搅拌桩加固法技术规范》YBJ225-91;
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94;
水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96;
《高压旋喷注浆技术规范》YSJ210-92,YBJ43-92;
《混凝土拌合用水标准》JGJ63-89;
《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999。





















临沂市三河口祊河隧道工程截渗与临时工程




隧道截渗工程施工方案











山东临沂水利工程总公司
临沂市三河口祊河隧道工程截渗与临时工程项目经理部
二○一一年十二月四日
[ 此帖被海歌18727在2012-07-30 13:29重新编辑 ]
反对省管县,支持虚省(中央派出机构,去除行政职能)弱县(地级派出机构,去除行政职能),强化地级市,扩权乡镇。

本人唯一马甲为涩心依旧,只在特定情况下出没...
只看该作者 1 发表于: 2012-07-30
反对省管县,支持虚省(中央派出机构,去除行政职能)弱县(地级派出机构,去除行政职能),强化地级市,扩权乡镇。

本人唯一马甲为涩心依旧,只在特定情况下出没...
只看该作者 2 发表于: 2012-12-28
临沂三河口隧道12月31日开通 1月4日后正式通车
http://xzqh.info/bbs/read.php?tid=98074
反对省管县,支持虚省(中央派出机构,去除行政职能)弱县(地级派出机构,去除行政职能),强化地级市,扩权乡镇。

本人唯一马甲为涩心依旧,只在特定情况下出没...
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个